海信空调制热压缩机不启动(空调压缩机不工作,风扇转,但压缩机不启动是什么原因?)

发布日期:2024-11-20 18:31:34 更新时间:2024-11-22 04:43:02 浏览次数:4147  

空调压缩机不工作,风扇转,但压缩机不启动是什么原因?

空调压缩机不工作,风扇转,但压缩机不启动是压缩机保护装置跳脱。

海信空调制热压缩机不启动(空调压缩机不工作,风扇转,但压缩机不启动是什么原因?)

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

高压过高过热的原因及排除:

1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。

2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。

3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。

海信空调制热压缩机不启动(空调压缩机不工作,风扇转,但压缩机不启动是什么原因?)

4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。

5,缺氟。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

电路方面的问题则是:

1,控制电路板故障。

2,温度传感器过载,信息错误。

3、电源接线松脱、接触不良。

4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

扩展资料:

工作原理

用在空压机上面 主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候, 根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.

例如,压缩机开始 启动,向储气罐 打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程 就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用? 。

由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀时空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,

在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过 排气阀的作用 ,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力 0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

不制冷原因很多,

可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。

资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

可能是压缩机保护装置跳脱。

海信变频空调室显示室内温度00压缩机不起动

这空调你买了多久 这空调以前使用的正不正常 如果以前可以现在不行 肯定就有问题 首先看你空调有没有制冷 看看内机出风正不正常 风小的话看看是过滤网脏了 还是机子有问题 感觉有没有冷风出来 如果有冷风说明压缩机运行 那就是氟利昂不够和机子太脏的问题 空调一般一年都要清洗保养一次 主要清洗外机散热片 和内机过滤网 内机的过滤网可以自己拆下来洗 外机就要请专业人员 用药水洗了 因为你外机如果脏了 散热不及时 制冷效果也不行 如果你不懂得空调知识 只有请专业维修人员来修 现在空调都保用六年 没过期只要打个 厂家sh就会上门如果你买的是新空调 就要注意你房间有多大面积 空调是几P的 空调的实际制冷与你房间的面积是否相对应 如果房间太大 一样是不冷的 我是做制冷维修的 希望可以帮到您。祝您生活愉快。%D%A

虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

空调压缩机不启动了。

风机转了给电应该没有问题 直接给电你确定压缩机真动作了 有动静不代表运转了 电容坏了也会有动静好像启动 但没有转起来 几秒后压缩机电流过高发热自我保护(过热保护)买个35UF电容换上试试

空调压缩机不启动了的原因和解决方法:

一:电源故障

解决方法:

用万用表、电笔遂项检查排除故障。

保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线。

二:电线连接松脱或断路

解决方法:

检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修。

三:电源电压太低

解决方法:

用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置。

空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。

风机运转正常的话就有室内机有给室外机供电的,是你的压缩机启动电容烧了,换一个就可以了,打开室外机的面盖就看到一个长圆型的电容就是了,对应着一样的电容大小买回来换上就行了,没有一样的买一个比原来大点的也可以用的。注意不要把线接反了。

压缩机坏了:压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。 一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。安装原因,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。 还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。或是安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。 压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。